2011年10月25日,中國電力新聞網收到群眾來信,反映居民小區建設變電站“電磁輻射”問題,引起居民不安和誤解。本網記者第一時間聯系相關公司與專家,四川省輻射環境管理監測中心的電磁環境專家向記者解讀了“電磁輻射”問題,四川省電力公司也邀請市民親臨變電站現場體驗,通過現身說法,讓市民真切了解什么是“電磁輻射”!
問題:
四川成都成西的金糧路是一個居住比較密集的居民區,近年來很多新樓盤聚集于此。今年6月份,在此居住的居民被告知,居民區中間要建一座110kv的變電站。很多居民不知道這個變電站是否會對自己以及家人和孩子們?cè)斐蓚ΑOM块T能夠出面解釋和協調這件事情。
變電站到底有沒有“電磁輻射”,會不會對人體造成傷害?危害會有多大?如果沒有危害應該給大家解釋清楚,如果確實有危害該如何改正。
大家希望有一個政府部門或者機構,或者電力企業能夠給一個明確的答復。
答復:
■國家限值標準
電場強度限值是4千伏/米,磁場強度限值是100微特斯拉。
■現場測試數據
在距離變電設備10米遠處,成都成西安順橋變電站電場強度為0.017千伏/米,磁場強度為0.555微特斯拉;望江樓變電站電場強度0.106千伏/米,磁場強度0.268微特斯拉。
■測試結果顯示
兩組數據遠遠低于變電站國家限值標準。
變電站有無“電磁輻射” ?
變電站有“電磁輻射”是四川成都成西安順橋變電站修建受阻的最大原因。針對人們的心理陰影,四川省輻射環境管理監測中心站電磁環境監測室主任徐斌對變電站“電磁輻射”問題做了專門解釋——
他說,變電站產生的不應該叫電磁輻射,而應該叫電磁感應。徐斌列舉了變電站在電磁感應上的三方面影響,一是工頻電場,二是工頻磁場,三是無線電干擾!半姶挪ㄏ蚩臻g傳遞能量才叫輻射。但變電站的工頻電磁場都不是能量,不會產生所謂的輻射!倍鵁o(wú)線電干擾主要對電視、廣播信號接受產生影響,現在家家戶戶都是閉路電視,這種影響也就可以忽略不計了。
市民親赴變電站看究竟
9月23日下午,30位通過熱線報名的市民和十多位省人大代表、省政協委員一同來到成都市城區內安順橋220千伏變電站(室內全封閉式)和望江樓110千伏變電站(戶外式),實地考察變電站運行情況,并共同監督了省輻射環境管理監測中心站對其進行的電磁環境測試。
測試結果顯示,在距離變電設備10米遠處,安順橋變電站電場強度為0.017千伏/米、磁場強度為0.555微特斯拉;望江樓變電站電場強度為0.106千伏/米、磁場強度為0.268微特斯拉——上述兩組數據遠遠低于變電站國家限值標準(電場4千伏/米,磁場100微特斯拉)。
市民建議:實時公布電磁數據
隨后,一行人又來到萬達廣場街對面的望江樓變電站。這是一座110千伏戶外變電站,圍墻外就是電力職工宿舍。
測試人員在這座變電站測試了兩組數據,測試距離分別為10米和34米(變電站圍墻處)。現場實測顯示,變電站圍墻處的電場強度為0.004千伏/米,磁場強度為0.057微特斯拉,這組數據分別為10米距離數值的幾十分之一和幾分之一。測試人員告知,工頻電磁場隨距離衰減很厲害。
省外貿糧油食品進出口公司退休電工余磊提出,很多普通市民缺乏對變電站的了解,建議在變電站周圍設置電子顯示屏實時公布電磁強度,“就像噪音測試屏一樣,將國家標準值和測到的實際數據實時公布,這樣大家接受起來就比較容易!