深圳國際會展中心綜合布線系統介紹 [推薦]
|
摘要:文章在系統地介紹了深圳國際會展中心話音及數據綜合布線的基礎上闡述了該中心網絡系統的構建。
深圳國際會展中心位于深圳市中心區城市中軸線上,南鄰寬闊的濱河大道,北隔著名的深南大道,與市民中心相望,位置顯要,交通便利,環境優美,同大中華、市民中心等代表性建筑一起形成了城市中軸線上南部的靚麗景觀,并將為深圳經濟的再次飛躍創造一個全新展示的機遇。深圳國際會展中心作為深圳市的標志性工程之一,是經國際招標,專家評審,最終確定以德國GMP公司方案為實施方案,中國建筑東北設計研究院為中方合作設計單位的。該項目占地面積128000m2,總建筑面積27萬余m2,全部展廳共可設置國際標準展位(3m×3m)6400余個。該建筑方案的特點為大面積展廳,且分布于底層。會議中心集中于頂部的超大規模、超大空間的會展公共建筑。該建筑由單層的展廳及中間的會議室、小型展高層部分組成,單層展廳長540m,寬282 m,分為不同的9個展區。展覽大廳均為無柱大空間、拱形屋頂,高度為12.5-30m。地下布置停車場、設備機房、地下商場及車行隧道。地下部分為鋼筋混凝土結構,地上部分均為鋼結構。
1.用戶需求分析
作為深圳市“十五”期間的十大項目之一,規模最大的會議展覽建筑設施具有與眾不同的特點。對素有建筑物中樞神經之稱的綜合布線系統及網絡系統的要求都較高,尤其是布線系統,一旦建成,要進行大規模的修改有一定的難度。網絡系統建設考慮到會展中心開辦后的應用狀況,最好一次規劃、分步實施。為此,建設單位提出:在選擇這2個系統時,一定要考慮系統具有先進性、穩定性、可操作性與可擴充性;產品技術成熟并具有良好的性能價格比。具體意見有:
(1)支持多種網絡通訊協議,支持多種傳輸介質;(2)建立會展中心計算機局域網絡系統及內部辦公局域網;(3)設立網管中心,建立中心數據庫系統;(4)組網技術以千兆以太網為網絡骨干,并具有升級到萬兆以太網的能力;(5)交換式千兆以太網為骨干,100M交換到桌面,部分信息端口為光纖到桌面;(6)銅纜信息點為全6類配置,雙絞線為非屏蔽型;(7)具有支持虛擬局域網(VLAN)技術及VLAN組網功能;(8)運用服務器群實現中小型機的功能和性能。
2.設計原則
根據對上述會展中心項目的網絡需求分析,考慮到會展中心的應用情況,在選擇綜合布線及網絡技術時遵循的原則是:(1)高性能的網絡系統。速度快、無阻塞、延遲低,具有先進的QOS特性,能適應多種業務需求;(2)標準化、層次化、模塊化和易擴展的網絡系統。包括網絡的結構、技術及產品。信息接入點分布合理、靈活、充足并有擴展空間;(3)穩定、可靠的網絡系統。網絡中單點故障不會使局部網絡失去與整個網絡的連接;多點故障不會造成整個網絡被分成幾個互不相連的部分。網絡主干的傳輸介質采用容錯冗余設計;(4)注重經濟實用性的網絡系統。根據目前的需求和可預見的需求增長情況設計網絡,不追求空洞的技術先進,避免追求高檔和最新技術而花費巨大代價;(5)易管理和易維護的網絡系統。全網可進行統一或分布管理,網絡維護簡單有效;(6)高安全性的網絡系統。系統的各環節均必須具有良好的防災難特性及整個系統與外界的防火墻功能,包括防火墻技術、VPN技術及地址轉換、硬件加密、備份中心、Cailback等技術;(7)網絡服務器群系統設計基于具有發展前途的Intranet結構;(8)綜合布線系統設計與實施一次到位。網絡系統一次規劃、分步實施,網絡設備先按開通率30%配置,并具有方便擴展功能。
3.系統實施方案
3.1綜合布線
綜合布線系統是建筑物的基礎通信設施,它可以使語音、數據、信息管理系統彼此相連,并與外部通信網絡連接,因此它是各智能化系統的通用平臺——網絡傳輸平臺。一套先進的布線系統是建成節能、高效、全面、可靠、自動化管理的信息系統的堅實基礎。從該工程的投資、開辦后使用及管理多方面考慮,需擬設一個數字用戶交換機系統或引入用戶遠端模塊局,程控交換機主機、模塊端局均設在-7.50m電信機房。該工程電話總機初裝容量為6000門,終期設計容量為8000門。其中,市話直撥線500對,中繼線500對,內線5620對。
3.1.1 設備間子系統
設備間子系統由總配線架、跳線、光纖連接中心、服務器群、交換機、路由器、遠端模塊、電源等硬件設備組成。本項目設備間為2個,分別位于地下7.50m的電信主機房和位于地上5.50m的計算機網絡中心機房。
總配線架及光纖連接中心收集來自各分配線室的垂直或水平主干電纜及光纜,形成星型拓樸結構。并與相關網絡設備、通信設備通過跳線或層實現系統的聯網。將公用通信網上光纜、銅纜或光纖數字傳輸系統,分兩個不同路由引入電信和網絡機房。設備間電話跳線采用1對卡接式連接跳線,以方便大容量配線架的連接、修改、系統管理和維護。
3.1.2 垂直干線子系統
在本項目中,垂直干線和水平干線兼?zhèn)洌Z音干線采用3類50對和100對銅纜,數據干線采用12芯50/125μm和62.5/125μm室內多模光纜。由于12芯多模光纜提供了6個全雙工傳輸通道,具有極大的傳輸帶寬和無與倫比的傳輸質量,既提供了充分的容錯冗余,又保證了主干網上數據傳輸的質量和數率,必要時還可用于其他高速傳輸干線。
3.1.3 管理區子系統
管理區子系統由各分配線室中的交叉連接配線設備和色標規則組成。連接于6類水平線纜的配線架采用6類數據配線架;語音垂直或水平主干端配線架采用了西蒙公司S110型系列產品;數據光纖主干端配線架采用機柜式光纖配線架,它帶有光纖管理器,可以存儲冗余光纖并滿足其對彎曲半徑的要求。數據跳線采用單跳方式,跳線在交換機與配線架之間進行;語音跳線采用模塊化形式,配合水平8芯接口配線架和垂直S110配線架使用;光纖跳線采用雙SC-ST連接頭跳線,配合光纖配線架ST頭接口與網絡設備光端模塊SC頭接口之間的連接使用。為了解決分配線室內電磁環境較差的問題,所有配線架、箱均采用19英寸標準機柜形式。
3.1.4 水平布線子系統
水平布線子系統的語音、數據、多媒體等電子信息交換服務采用4對6類非屏蔽雙絞線布線,傳輸數率可達100Mbps語音、數據方便互換;部分采用4芯多模光纖光纜敷設到桌面,傳輸數率可達1000Mbps。樓層配線架至信息插座的水平對絞電纜長度不超過90m。為此展覽大廳兩端地下室均勻布置50個分配線室,地上其他部分共設19間分配線室。每間配線室的面積不少于2.0m×3.0m=6.00 m2,并要求相關專業設置了通風、供電、照明等設施。每個配線室均設有內網、外網2個配線機柜。
3.1.5工作區子系統
為展廳的每個標準展位上提供1個語音點、1個數據點,其他場所按需要結合智能建筑設計標準乙級要求設置信息點。全樓共計信息點13855個,其中語音信息點6913個,數據信息點6942個。光纖信息點按銅纜數據點的25%配置,計1735個。(1)展廳展位區域。采用6類信息插座(CAT6),可滿足高速數據及語音信號的傳輸,傳輸參數測試高達250MH2。信息模塊采用90°垂直、45°斜角安裝方式,信息點引出面板在地溝內,每個面板由4個數據點、4個語音點及1個光纖點(另有1個有線電視點)組成;(2)辦公、小型展場及會議區域:對于辦公、小型展場及會議用房,信息點按2-4個/20m2設置,供辦公、展示、商業洽談等用。會議廳內設置部分光纖端口供會議用。對有特殊要求的會議室,可從總配線架上跳線成直撥電話線路。另外在公共區設有若干公用電話及傳真接口。
6類信息模塊采用90°垂直、45°斜角安裝方式,而無需特別面板。信息模塊采用不同顏色以區分數據點和語音點,面板采用英式方形。對于光纖到桌面的信息插座,采用小型光纖連接頭SFF,面板與銅纜信息插座共用或分開,分開時采用光纖信息面板,面板具有對光纖模塊的保護蓋;
(3)跳線:根據信息點數量按3:1的比例配備原廠工作區跳線,長度尺寸由3-6m適當配置。
3.1.6無線網絡接入
無線網絡接入系統是對綜合布線系統的必要補充,為參展商、客戶提供隨時隨地不受線纜約束的網絡接入。本項目在展覽大廳四周較高處預留了無線網信息節點,其數量為展覽大廳內數據點的1%。設計采用Lucent公司的Orinoco系列產品。
3.2網絡設計
為使在每個展位上的參展商都能夠實現高速數據通信,設計中每個展位平均設有1個數據終端,這些眾多的數據端口,加上會議中心、小型展場等環境中的數據端口,構成了深圳會展中心的外部局域網(外網)的終端。
為保證國際會展中心獨立運營過程中,其信息資源、財務、辦公、計劃等在有限范圍內應用,為防止外網個別用戶不負責任地進入會展管理內部網絡,另設一個獨立的局域網(內網)。內網比外網規模小,二者之間無直接物理通道,如果工作需要,可以進行虛擬鏈接。內網主要用于辦公系統,其與互聯網的連接選擇光纜或?qū)>入網方式。下面就內網的系統設計作簡要介紹。
3.2.1網絡結構設計
深圳國際會展中心網絡體系采用2級交換結構,第1級為支持3層交換的核心交換機,網絡主干采用千兆骨干鏈路,并具有升級能力,采用多模光纖與第2級接入交換機連接。第2級為支持2層的可堆疊的接入交換機,采用6類雙絞線百兆交換到桌面,滿足高速數據傳輸和數據庫檢索的要求。
骨干網絡平臺采用IP協議,動態路由協議采用OSPF協議,局域網采用IEEE802.3及IEEE802.1X規定的Ethernet技術。
(1)核心交換機:設計采用華為公司目前性能最好、性價比最高的萬兆以太網3層核心交換機——Quidways8016。以4臺組成10G以太光纖環網,每臺通過4個千兆多模光口與相鄰2臺交換機互聯,任意2臺交換機之間采用2條萬兆光纖鏈路進行捆綁連接,從而為會展中心的信息網絡業務提供了電信級的高可靠性和高穩定性。S8016交換機背板帶寬高達256G,交換機L2、L3吞吐量達到96Mbps,而且所有端口都可達到2/3/4層全線速。端口種類多、密度大,每臺可提供40個千兆多模光口。主控模塊、交換網板、風扇和電源全部冗余備份;
(2)接入交換機:采用華為公司的10/100/1000M以太網交換機——S3026/S3026FM系列。該系列交換機是24口(非屏蔽雙絞線端口)可堆疊式的,它能夠提供全線速百兆交換,每臺交換機具有2個1000BASE-FX上聯接口與核心交換機通信。
3.2.2服務器群系統構建
隨著網絡技術的發展,選用服務器群系統也能實現原來只有小型機或中型機才能提供的功能和性能,并且由于其服務功能分別加載到多個服務器上,提高了系統的靈活性、穩定性和可靠性。
(1)Web服務器/文件服務器:通過網絡需求分析,網絡的主要數據流集中在Web服務器/文件服務器上,不僅要求服務器具有快速的處理能力,還要具有大容量的磁盤存儲空間、較強的磁盤容錯能力及高可靠性?紤]到品牌、質量、性能價格比及售后服務等因素,設計選用HP公司的HP-DL580G2作為Web服務器,同時增加1臺HP6000服務器作為備份服務器。
HP-DL580G2服務器配備Xeon-mp2.8ghz CPU,1GB內存,采用集成SmartArray智能陣列控制器,最大支持4塊硬盤,達到584G容量;
(2)域名服務器:域名管理服務器在Internet網絡中起管理作用,同樣具有很高的運行性能要求。但其處理的數據量較小,可將其加載到Web服務器上運行;(3)數據庫服務器:數據庫服務器較為重要。由于數據庫服務器的運行相對獨立,不僅要求其具有強大的吞吐服務能力,還要保證穩定可靠的服務能力及高可用性能。為此本項目不僅采用了本身具有高可用性能的HP-DL580G2作為數據庫服務器,又增加了同樣一臺HP-DL580G2組成雙機熱備份工作方式;(4)郵件服務器:電子郵件服務器運行也相對獨立,配置1臺高內存的HP6000服務器作為電子郵件服務器,硬盤容量為36.4G,內存配置為512M。
3.2.3廣域網及防火墻
廣域網的連接選用華為公司的Quidway系列高端路由器——NE80-GSR路由器。其出口帶寬達到1000M,具有GBIC4路,可提供數據/語音集成、虛擬專網VPN、撥號訪問和多協議數據路由解決方案。如果租用運營商的光纖作為網絡出口,也可以不采用路由器,直接通過在核心交換機8016上配置相應傳輸距離的單模千兆光纖端口或單模POS傳輸端口,與運營商相應的光纖接口互聯,實現高速互聯網接入。為了保證會展中心的網絡運行安全,在網絡出口線路上采用硬件防火墻,雖然前邊采用的主要網絡設備都能提供較好的安全保障措施,但不能完全替代專用的硬件防火墻。防火墻同時在內網與外網之間也構成了一道安全防護體系。系統具有友好的操作界面,管理員很容易根據企業的安全策略架構企業網絡安全防火墻。
3.2.4 網管系統
成熟全面的網絡離不開一個有效的網管系統,此項目中采用華為公司的Quid View網管系統。這是一個全面的網絡管理軟件,可為管理中小型企業網絡提供功能強大的工具集。Quid View網管系統支持分級分權管理功能,實現對一個規模較大、分布廣泛的多級網絡的管理,提供圖形化的操作界面、中/英文頁面顯示等功能,還可瀏覽設備的配置信息,支持接口使用率實時流量顯示。不僅能完成對單個交換機的管理,同時還可以對由多個交換機設備組成的堆疊進行管理。
4 結束語
會展中心展廳中的信息點最為集中,數據信息點高達6千余個,需由50個分配線室組成50余個堆疊組。平均每組須提供近120個百兆端口,需要5臺24口交換機進行堆疊。這是一種相對低成本的多端口解決方案,不失為從實際出發的權宜之計,況且在會展中心初期使用期間網絡流量不大的情況下,其優越性也能夠充分體現。但是,從深圳所處的特別位置及其承展項目的規模、檔次來看,如果使用方對整體網絡性能要求較高,在建設單位資金允許的情況下,建議在網絡接入層采用更高級別的交換機,即在每個分配線室配置一臺高性能的3層路由交換機。
[更多新聞]
|
|