中國體博館危哉面臨重建
|
使用年限應該在100年左右卻不到15年就可能"報廢"。日前,中國體育博物館地基出現不均勻下沉,85%以上的地板與墻體呈貫通性開裂,承重鋼梁斷裂,存在重大安全隱患。而頗具諷刺意味的是,該工程還獲得1991年國優特別魯班獎。
體育博物館位于北京奧體中心東門南側,建筑面積為7100平方米,展出面積510平方米,是中國惟一一座收藏、陳列、研究、宣傳體育文物和體育史料的專業博物館。據介紹,體育博物館由國家體委(現為國家體育總局)1983年決定籌建;1990年9月竣工;當年9月22日,即第11屆亞運會開幕的同一天投入使用。1991年,該工程獲得國優特別魯班獎。迄今為止,博物館使用不到15年。而由于出現隱患,該館已于2002年基本停止承辦展覽和接待觀眾。
早在2001年,博物館就已經出現問題。體育總局專門請了權威專家對博物館的安全性和結構情況進行了兩次評估。2001年12月12日,清華大學結構工程研究所做出了《中國體育博物館房屋安全檢測報告》。報告稱,博物館實際使用的墻體砂漿與設計標明的不符,其平均強度遠未達到設計要求。同時,地基有明顯的不均勻沉降,無法撐起上層建筑。2004年4月8日,國家工業建筑診斷與改造工程技術研究中心對博物館進行了第二次鑒定,并做出《中國體育博物館結構檢測鑒定報告》。報告認為,博物館95%的墻體與80%的樓板裂縫貫通。開裂原因主要是砌墻用的建材強度不夠,受溫度影響發生變形以及受力不均導致地基不均勻沉降。值得一提的是,這份報告首次提到了建筑結構設計存在不合理現象。報告稱,屋頂部分梁與屋架有較大錯層,在整體連接差的情況下,支撐屋架柱仍直接搭在梁上,這必然導致力量分布不均。此外,博物館內沒有空調調節溫差,這勢必導致建筑結構隨溫差收縮而出現裂縫。報告建議,在加固施工難度大且后期維修費用大的情況下,體育博物館應予以拆除。
是什么原因導致了諸多質量問題?北京市城市建設檔案館中存有的《中國體育博物館基建施工技術文件》的檔案中有這樣的記載:"由于開工較晚,設計也倉促,開工后問題較多,給施工帶來諸多困難,在施工過程中不斷出現修改,因而設計變更洽商較多。屋面大部分是采用彩色金屬復合屋面板,雖然優點較多,但漏雨問題一直沒能很好解決,后來采用膠片板覆蓋,才解決了滲漏問題。"
而針對該工程獲得特別魯班獎的情況,中國建筑業協會質量部楊主任表示,當時體育博物館獲得特別獎,這更多的是表現對重點工程的一種支持,而在技術方面上對工程的要求要低一些。楊主任說:"如果近期獲獎的工程出現安全問題,根據規定會取消它的獲獎資格。但體育博物館獲獎的年頭太久了,也就談不上取消不取消了。"根據他分析,該工程出現問題,可能是當時的勘測、設計、技術措施不到位,也可能由于工期緊,施工管理不善導致工程質量不合格。另外,也有專家認為,除了可能的人為原因外,一些客觀因素比如地下水位的下降也可能造成博物館地基下沉。
據悉,針對體育博物館出現的質量問題,北京奧組委執委會提出了"擬在現有中國體育博物館的基礎上建設新館并組織論證"的意見,并在北京9名博物館界的專家和京外多位專家進行論證的基礎上,形成了新館的初步建設方案。目前,該方案的立項和設計工作正在進行中,新館有望年底開工建設。
[更多新聞]
|
|